    为了更安全的使用脚手架,我们在成都盘扣租赁搭建时需要注意一些事项,接下来小编带大家一起来了解下。

    脚手架的搭建关系到工程施工的重大问题,关系到每一个施工人员的施工保障问题,搭建时歩距和高度是需要要按照规范来设置的,具体的歩距和高度要求分别是:

    成都盘扣租赁

    (一)盘扣式脚手架搭设内支撑步距要求:

    当搭设高度不超过8米时步距不宜超过1.5m,当搭设高度超过8米时步距不得超过1.5m。双排外脚手架的架体步距、跨距要求步距宜取2m,立杆纵距宜取1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜取0.9m或1.2m。

    盘扣式脚手架独立高支模高度要求:对于长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B不宜大于3。双排外脚手架的连续搭设高度要求不宜大于24米.

    (二)其次是平托和U托的要求:

    盘扣式脚手架可调平托的丝杆的外露长度严禁超过400mm,托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。

    盘扣式脚手架U托调节丝杆外露长度不大于300mm,扫地杆下面一层水平杆距离地面高度不应大于550mm。

    盘扣式脚手架斜拉杆布置要求:在规范要求的允许搭设高度的24米内,沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜拉杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑。对于双排脚手架的每步水平杆层,当无挂钩钢脚手板加强水平层刚度时应每5跨设置水平斜杆。

    连墙件和架体的连接点,至盘扣节点距离不应大于300mm。